Цитата:
Сообщение от smartnlg
Здравствуйте уважаемые коллеги!
При переоснащении офисных помещений часто приходиться искать альтернативу встраиваемым потолочным светильникам ЛВО 4х18, получившим широкое распространение. Если рассматривать варианты применения светодиодных технологий, то среди прочих возможны следующие. Первый вариант состоит в замене люминесцентных ламп в составе ЛВО 4x18 на светодиодные, например на LED-T8/60. Второй вариант это полноценная замена светильников на светодиодные, такие как L-OFFICE. Какой из указанных подходов предпочтительнее, чем и почему?
За ранее благодарен за высказанные мнения
|
Ни один из подходов не подходит!
Попытаюсь пояснить свою точку зрения.
Во первых, зачем заменять светильники с люм. лампами на светодиодные?
Менять ради того, что это модно или ради экономии?
Если экономии, то чего собираетесь экономить?
Основополагающим количественным параметром любой экономики и экономии, как не крути,
являются деньги – всеобщий эквивалент!!!
Т.е. необходимо экономить деньги!
Или Вы собираетесь экономить только потребление электроэнергии, невзирая на другие затраты?
Но, это, альтруизм, какой то! Вы же не Федеральная Резервная Система США и не можете напечатать
денежных знаков столько, сколько хотите, как это делает ФРС с долларами!

По моим грубым расчетам экономии от замены светильников с ЛЛ на светодиодные никакой нет!
Более того, за год и даже за пять лет эксплуатации светодиодных светильников экономика будет в минусе!
Прилагаю небольшую табличку с расчетами. (файл - СД_ЛЛ-сравнение.doc)
За основу взята аналогичная таблица одной из известных отечественных компаний, производящих СД светильники.
Здесь называть её не буду. Догадаетесь сами.
О СД лампах типа LED-T8/60 могу сказать только то, что такие лампы я видел только китайского производства.
См.файлы - СД_типа_ЛЛ_21.jpg и СД_ЛЛ_рис.jpg.
Кроме того, что они стоят недешево, как обозначил коллега – 2500 руб/шт., их установка потребует еще и переделки светильника (замена ПРА для ЛЛ на блоки питания СД).
Не следуйте моде на СД!!!