				 Ответ:  совмещенное освещение 
 
			
			
	Цитата: 
	
		| 
					Сообщение от Vaild  Мммм.. Как бы сказать..В СНиПе (да и в принципе во всех нормативных документах, которые я читал) не совсем то, что интересует. Там рассматриваются именно вопросы проектирования. То есть, грубо говоря, для той самой комнаты изначально задается минимальный КЕО (который и нормируется в СНиП) и уже через него определяется размер светопроема..
 А если эта комната построена в сельской местности, где никто и слыхом не слыхивал о нормах? Просто сделал окно и подвесил лампочку в центре потолка. А тут пришел товарищ светотехник и думает "хм.. а суммарная освещенность-то соответствует классу работ, выполняемых в комнате или нет?". Как ему быть? Рассчитать отдельно освещенность естественную и искусственную а потом их как-то суммировать? Или нужно применить какой-то принципиально дргой метод?
 |  То решается "обратная задача". Формулы то есть.
		 
				__________________Институт: МЭИ
 Кафедра: Светотехника и источники света
 Направление: Источники света и ПРА
 Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
 Руководитель: Елисеев Н.П.
 |