				 Ответ:  Не удобные вопросы о LED ? 
 
			
			Доброго времени суток дамы и господа......
 Настала пора поговорить про большие масштабы и большие мощности.
 В данном примере разбирается освещение многоэтажного офисного здания на ЛЛ и на СД.
 
 За основу взято, то что потребление светодиодного светильника в два раза меньше чем у светильника на ЛЛ с ЭПРА. Во всяком случае так пишется в рекламных проспектах ЛЕД-светильников.
 
 Табличка для любителей сэкономить на подключаемых мощностях. И по рассуждать, что СД это спасение в таких случаях.
 
 
 Ниже следующий текст читать после ознакомления с данными в прикрепленной таблице. В особенности с графой Разница.
 
 
 
 
 
 А теперь, господа знатоки, внимание вопрос:  Сколько дополнительных подстанций можно построить на такую разницу, если БКТП 1600КВА стоит 1 545 000руб?
 
 Понятно, нужно учесть опоры и кабеля и стоимость монтажных работ.
 
 Расчет показывает что в 3 раза выгодней поставить свою БКТП и заплатить за стоимость подключения, чем освещать здание светодиодами.
 
 Разница в затратах, для данного примера, порядка 100 000 000 рублей.
 
 Если берем ARS 4х18 с ЭПРА , то можем купить еще около 90 штук БКТП на 1600 КВА и только тогда сравняемся по стоимости со светодиодами...
 
 Где тут экономия? Из чего она складывается?
 Сколько лет будет окупаться разница в затратах?
 
 Как показывает таблица сравнения светильников, с которой начался этот топик, примерно 25 лет. Это при статической оценке инвестиций.
 
 Так вот, только через 25 лет, а с учетом затрат на БКТП, опор и кабель, скинем до 20 лет, установка окупится.
 И ТОЛЬКО ТОГДА, через 20 лет, начнется реальная экономия. До этого момента будет только возврат вложенных денег.
 
 И тут самый главный вопрос:
 Есть железная уверенность, что светодиоды проживут 20 лет и не потребуют ремонта и замен?
 
 Ведь если они не дотянут до 20-ки, вся эта затея  - чистый выброс денег.
 
 
 В расчете светодиодных светильников больше, чем светильников на ЛЛ.
 Но света больше не будет. т.к. световой поток L-Office 25 меньше чем у ARS 4x18.
 
 Защитные углы L-Office 25 и общий показатель дискомфорта  ОУ оставляют желать лучшего, что вообще ставит под сомнение применение таких приборов в офисах.
 
 
 
 С уважением....
 |