				 Ответ:  Замена ДРЛ-1000 
 
			
			
	Цитата: 
	
		| 
					Сообщение от Chuper  Один вопрос, при каких условиях они проводили тестирование? Влажность, температура, теплоотводы...  может есть у кого инфа или ссылка на исследования? 
 Вставлю свои 5 копеек со своим опытом.
 У нас стоят ЛЛ 4*18 Osram 640, высота потолка ок 2,5 метра. Темно, хоть выколи глаз. Прикололись с товарищем, вставили в армстронг в рабочей зоне 2 светильника по 70 ватт Rx7s МГЛ на электронном, убрали 4 люмки по 64 ватт. Это что-то, просто супер все, стало ярко, свет не дрожит (смотрели по вебкамере), цветопередача с 60 выросла до 80-89. В зоне, где остался люм, просто ...ц. Не осталось светильников с антислепящими решетками, скоро придут, будем менять все. Так как нам они по закупу достаются, то реальная экономия только на счетах - 500 рэ в месяц :-), окупаемость за пол года. Освещенность по расчетам, вырастет в два раза.
 
 По лампам, Натриевые и МГЛ на керамике снимают по 100 лм/Ватт, Ртутные - раза в два меньше.
 |  Вы что поставили долго разгорающиеся лампы МГЛ в офисе?
		 | 
	|   |   |