Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Где допускается использование КЛЛ без защитного стекла

Люминесцентные лампы не нагреваются до опасных температур как ЛН и не взрываются как, например, ксеноновые и другие ГЛВД, поэтому защитные стёкла и сетки для них не нужны.
Другой вопрос, что установка в неотапливаемых помещениях в открытых светильниках приведёт к частичной или полной неработоспособности ламп на период низких зимних температур (ниже +5єС).
И ещё может возникнуть вопрос установки вандалоустойчивых светильников, поскольку все газоразрядные лампы содержат пары ртути и, по некоторым данным, если разбить КЛЛ в помещении 20 мІ, ПДК ртути будет превышена в 160 раз!

А с переносными светильниками не путаешь? (см п. 2.3.6. ППБ-101-89)
А с помещениях для приготовления пищи не путаешь? (см п. 7.1.46. ПУЭ)
Ну, и, само собой, склады и пожаро-взрывоопасные помещения - там стекло на светильниках обязательно (пп. 6.6.5 и 7.4.33 ПУЭ)

Последний раз редактировалось Alexiy; 18.08.2010 в 18:10.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием