Ответ:  сечение провода для низковольтных потребителей
			 
			 
			
		
		
		
			
			Да. Именно так. 
Медь, 10 мм кв., 24 В, 25 м, 350 Вт - 6% потерь напряжения (то есть получаем 22,56 В) - для ламп накаливания на 24 В это допустимо. 
Для питания светодиодной ленты уже маловато. 
 
Кстати, если считать, что светильники (светодиоды) расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в цепочку, провод от блока питания подключен к концу светодиодной ленты, то расстояние, подставляемое в расчёт падения напряжения следует брать так:  
L = L0 + Ln/2 
где L0 - длина проводов от блока питания до светодиодной ленты 
      Ln - длина ленты от точки присоединения к ленте до самого дальнего светодиода
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			
				  
				
					
						Последний раз редактировалось Alexiy; 31.08.2010 в 12:11.
					
					
				
			
		
		
	 |