camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

Цитата:
Сообщение от ddel Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, а какой светильник можно применить для освещения торгового комплекса складского типа. Там где товар в торговом зале загружается на верхние стеллажи погрузчиками.
Есть ли какие нибудь нормы на степень защиты (рассматривать ли торговый зал как склад)? Нужны ли защитные меры по предотвращению выпадания ламп из светильников?
Может кто нибудь делал подобные объекты с применением светильников например с люминесцентными лампами?
В подобных помещениях принято применять светильники с разрядными лампами. В Вашем случае похоже лучшим решением будут ЛЛ лампы, однако если высота помещения более 6 метров, я бы рекомендовал использовать светильники с лампами МГЛ. Отдельно хочется обратить ваше внимание на то, что для Вас наиболее важными критериями являются "качественные" характеристики освещения, а именно - индекс цветопередачи, отсутствие пульсаций, низкая блесткость а также вертикальная освещенность.

Рекомендую внимательно ознакомится с СНиП 10.05.95 и возможно с МГСН (ТСН) к сожалению номер не помню - документы должны быть на сайте expertunion.ru
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.