По умолчанию Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Подключить можно и работать скорее всего будет нормально (будет зависеть от конкретного продукта). Если схема выпрямления в ПРА мостовая (производитель не стал жёстко экономить на деталях), то даже полярность не важна.

Но гарантию вряд ли кто даст и маркировки такой не ставят
Кстати, о схемах выпрямления. Я в светильниках не разбирался, но обычно после диодного моста стоит конденсатор сглаживающий/накопительный. Так вот в таких схемах при входном 220 В, после выпрямления напряжение держится на уровне амплитудного, то есть 310 В (в зависимости от емкости кондера).
А в случае если в сети 220 В постоянки, то оно и после кондера будет 220В.
Вопрос. Так я понимаю многое будет зависеть от минимального уровня напряжения при котором заводится схема после выпрямителя (схема драйвера как я понимаю)?