Цитата:
Сообщение от svetotech
Вопрос такой - закладывают проектировщики грунтовики светодиодные на площадь..., у меня большие сомнения по поводу зимнего периода - обледенеют ли, будет ли таять снег, что будет со светильниками, если они будут под снегом/льдом, и если их не эксплуатировать осенне-зине-весенний период - то заработают ли к лету???
Ну и что можете посоветовать, если вопрос стоит по энергосбережению остро (тупо мощностей мало выделено)
|
Надо смотреть какие светильники, должна быть не только защита ip67-68, важен хорошо сделанный дренаж и правильная установка. Должны быть коннекторы с защитой!!! Желательно клапана для выравнивания давления. И прочное стекло с сертификатами антивандальными, защита от хулиганов и дворников с ломами и скребками. Есть опыт стоят приборы много лет, работают.