18 кВт - это около 30 А на фазу.
можно
либо взять непосредственно счётчик на 5-60 А или на 5-100 А,
либо взять счётчик на 5 А и установить трансформаторы тока (ставятся на каждую фазу, то есть надо 3 шт.). Трансформаторы тока нужны с соответствующим коэффициентом трансформации - например, 30/5 или 50/5, или 100/5. Показания счётчика придётся умножать на соответствующий коэффициент (для 50/5 - это будет 10).
В схеме просто указываете трансформаторы тока типа того: