Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?

ХА! 27 А - это если нагрузка равномерная и симметричная по всем 3 фазам, причём, с коэффициентом мощности =1. Короче, такого никогда не бывает. 30-40 А - это весьма скромная оценка действующего значения тока на вводе! 18 кВт - расчётная мощность или установленная? Превышение этого значения невозможно?

Не факт, что счётчик с внешними трансформаторами тока получится дешевле чем без них, но на высокий ток.

К тому же, в случае выхода из строя - дешевле заменить именно трансформатор тока, чем весь счётчик. Это я по своему опыту говорю. Бывает, что горят они...