Помогите просчитать потери в фидере освещения
Доброго времени, коллеги!
Требуется высчитать потери активной мощности в фидере уличного освещения при следующих условиях:
лампы ДРЛ-250 72 шт, тип ПРА неизвестен, соответственно, какой cosF брать, неизвестно, ну пусть 0,85, получше. Суммарная активная мощность ламп 72*0,25=18 кВт.
Фидер однофазный 220В, выполнен проводом А50, м.б. А35, это тоже точно неизвестно, удельное сопротивление 0,576 и 0,830 ом/км соответственно
Длина фидера около 700 м.
Соответственно, активное сопротивление всего фидера будет
1. для 50 мм2: 0,576*0,700=0,4032 Ом
2. для 35мм2: 0,830*0,700=0,581 Ом
Ток, измеренный клещами, составил 94А, сколько ламп при этом горело, неизвестно, допустим, что все. Напряжение при этом пусть 220В.
Индуктивное сопротивление линии X0=0,297 ом/км (для 50мм2) и 0,308 ом/км для 35мм2
Сопротивление ламп неизвестно.
Как правильно рассчитать потери активной мощности в такой цепи?
С уважением, Евгений.
|