Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Замена люм ламп на линейки с LED. Множественные тени и их отсутсвие.

Причина в большом угле распределения света - 120 градусов, а также, возможно, в матовых светлых стенах помещения малой площади. Если будет помещение большей площади с темными стенами. обязательно появятся множественные тени, по одной от каждой светодиодной линейки. А расположение светодиодов тут ни при чем. При такой плотности их размещения линейку можно считать линейным, а, в некоторых случаях, даже точечным источником света.