Показать сообщение отдельно
Старый 29.04.2011, 10:59   #8
GSU
Профи
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83
GSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
В российских нормах такого требования нет - выключатели можно устанавливать и в сети эвакуационного освещения.
В пожароопасных помещениях можно, только с соответствующим уровнем IP (см. ПУЭ глава 7.4.).

Кстати, а что такое местные выключатели и что такое - не местные? Местное освещение - знаю, а местные выключатели - не знаю.

Розетки - в сеть аварийного освещения, конечно, нельзя.
Не вводите в заблуждение, читайте ПУЭ 7 издание:
п. 6.1.25
Светильники эвакуационного освещения ................, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий..

поэтому выключатели устанавливать нельзя.
GSU вне форума   Ответить с цитированием