Показать сообщение отдельно
Старый 29.04.2011, 11:24   #10
Skorpion3G
Профи
 
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0
Skorpion3G нет репутации
По умолчанию Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!

Цитата:
Сообщение от GSU Посмотреть сообщение
Не вводите в заблуждение, читайте ПУЭ 7 издание:
п. 6.1.25
Светильники эвакуационного освещения ................, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий..

поэтому выключатели устанавливать нельзя.
И читаем далее: - 6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного перемещения персонала либо посторонних лиц и в которых необходимо освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение или же освещение безопасности и эвакуационное освещение должно включаться автоматически, если рабочее освещение аварийно гаснет.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС.

Последний раз редактировалось Skorpion3G; 29.04.2011 в 11:28.
Skorpion3G вне форума   Ответить с цитированием