Пункты 6.1.25 и 6.1.26 не противоречат друг другу.
в п. 6.1.25 говорится про то, что зарядное устройство встроенного аварийного блока питания аварийного светильника обесточивать нельзя
в п. 6.1.26 - про управление освещением.
|
Согласен.
Управление можно организовать 2 способами в зависимости от применяемых САО:
- для автономных использовать Telecontrol (функция мониторинга до 200 устройств и выключение САО при аварии, для экономного использования батареи, при повторном включении-отключении сети САО включатся)
- для решения на ЦСАО можно использовать переключающий модуль+релеконтроля фаз, в этой ситуации на выключатель можно повесить и рабочее и аварийное освещение (и выключать им оба освещения, например вконце рабочего дня). Но при отключении сети аварийное освещение включится.