По умолчанию Расчет освещения подземного паркинга

Суть такова:
подземный гараж, всего 14 машино-мест, размеры - 18х40м, h~2,5-3,0 м. Текущий вариант освещения не устраивает (в качестве источников света применяются светильники с ЛЛ - 2*40 Вт), способ крепления - на потолке. Нигде не могу найти нормы освещенности для подземных гаражей, а именно конкретные показатели.
Просмотрел:
- СНиП 23-05-95,
- СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей",
- ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей".

везде по нулям...
Наверняка кто-нибудь сталкивался, хелп)
pirotexnik вне форума   Ответить с цитированием