Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение цеха

Дело в том, что монтажники нынче никакие стандартные крепления не используют - отрезают/гнут/сваривают по месту из подножного материала (приходится выписывать им трубу, уголок, швеллер). Поэтом промышленность даже не выпускает кронштейны, которые выпускались в советское время.

Если есть доступные для крепления металлоконструкции, то и вопросов не возникает. Хуже когда голая стена из сэндвич-панелей типа "Венталл" - к ним светильник не прикрепишь. В таком случае, я обычно даю задание нашим проектировщикам-металлистам из строительного отдела. Они и определяют - куда можно крепть данное оборудование, а куда - нет (по расчёту механической прочности). К тому же теперь даже прокладка кабелей по стенам стала проблемой - приходится городить огород из-за того, что по стене из "Венталла" проложить нельзя.
Сам ничего не изобретаю. Обычно монтажники сами справляются.