Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение цветочного магазина

Цитата:
Сообщение от Joise Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги, подскажите, какая норма освещенности и особенности освещения цветочного магазина. Нашла рекомендации по источникам света, а вот нормы как таковой нигде не вижу.
Размер объекта различения больше 0,5 мм, на него смотрят более 70% времени, соответственно, по новому СНиП минимальная освещенность 150 лк. Специально для цветочных магазинов и даже для магазинов вообще новый СНиП отдельных норм не предполагает.