Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

размер помещения какой?
Д х Ш х В

На потолке есть что-то, что мешает светильникам светить или висеть?
Балки ферм или кран-балка?

Окна не сильно влияют на освещённость - снижают её на 5-30% - можно не учитывать.

Горючие вещества (жидкости, твёрдые) в помещении есть? Электрооборудование (насосы) не считаются.

Считать - например, в программе DIALux

Норма освещённости - 150 лк (см. более подробно - МГСН 2.06-99. Таблица 3 п. 37). Это московские нормы. Они в Оренбурге не действуют, но освещённость - она и в Африке освещённость.