Ответ: Прокладка кабеля в подвале
ВВГнгLS - правильно
ПВС - не предназначен для стационарной прокладки. Не соответствует ГОСТ Р 53315-2009 - по пожарной безопасности. Не соответствует требованиям к качеству изоляции и получаем проблемы - то у кого-то свет не гаснет (лампы накаливания слегка светятся в темноте из-за утечки сквозь изоляцию мимо выключателя), то вообще автоматы выбивает...
К тому же, многопроволочная жила требует обязательного оконцевания при подключении.
|