Показать сообщение отдельно
Старый 03.11.2011, 17:19   #9
Татьянка_25
Знаток
 
Аватар для Татьянка_25
 
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 36
Вес репутации: 73
Татьянка_25 Любимец - говорит делоТатьянка_25 Любимец - говорит делоТатьянка_25 Любимец - говорит делоТатьянка_25 Любимец - говорит дело
Unhappy Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения

Простите за мою назойливость, но я совсем запуталась . Я беру светильник, в котором, согласно ies, полностью ограничено слепящее действие (фрагмент ies прикрепила). Провожу расчет в Диалюксе с этим светильником, а Диалюкс выдает, что сила света в 80 градусах больше 100 Кд/кЛм. Чем это объясняется? И что скажет на это экспертиза? То ли лыжи не едут, то ли я....
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Татьянка_25 вне форума   Ответить с цитированием