Цитата:
Сообщение от Ландыш
Подскажите пожалуйста, если какие-то нормы освещения на охранное освещение если есть видеокамеры. Это для внутренних помещений. в СП 52.13330.2011 написано, что
"При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения."
А больше нигде, каких-то конкретных требований нет?
|
Требования к освещенности формулируются исходя из параметров камер.
В тех документации указан минимальный уровень освещенности.
Для цветных от 20 лк. Для ЧБ от 0,5 лк.
Для помещений рекомендую умножать на 2...