Ответ: помогите осветить лёд!
Я чуть побольше напишу угу?
В свое время по моим расчетам, одним московским проектным институтом был разработан типовой проект на освещение ФОКов.
В том числе там была хоккейная площадка.
О которой как раз вы и написали (судя по размерам)
Действительно на таких площадках нормируется Еср=750 лк (по евронормам).
Если провести аналогию с нашими нормами Емин=500 лк - то на то и получится.
Лучше считать на среднюю... Тогда Вам точки вдоль бортов не надо будет вытягивать... Практического смысла это не имеет, а доиметься можно...
Действительно нормируется неравномерность. На льду это важно.
Я бы рекомендовал обратить внимание на соотношение максимальной и минимальной освещенности - должно быть 2/1. Т.е. минимальная не меньше максимальной поделенной на 2 (диалюкс должен написать 0,5 или больше).
Для льда, я бы не рекомендовал использовать светодиодку...
Есть подозрение что получится плохо... Да и дорого шопипец...
Считать в диале, или позвоните в ВНИСИ-Шредер =) Там есть умные люди, посчитают, подготовят отчеты и т.д.
Прокатитесь по построенным объектам.
Будут вопросы - пишите.
PS светильники выше 8 метров (лучше по нормам уточнить) - ничего защищать не надо.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
Последний раз редактировалось camii dobrii; 12.03.2012 в 10:50.
|