Ответ: Освещение ОРУ-110 кВ
Никогда на порталы светильники не вешал, хотя видел, что висят... Насколько их удобно там обслуживать - не знаю. Порталы частенько отдельным ограждением огорожены и калитка там заперта, короче - проблемно обслуживать.
Мы всегда использовали отдельностоящие мачты ПМС-24 или ПМС-32,5. Между мачтами - либо в бетонных лотках, либо в земле. Обычно достаточно 1-3 таких мачт на всё ОРУ.
Расстояние от высоковольтных проводов - см. ПУЭ табл. 4.2.5
|