Цитата:
Сообщение от Natycia
подвесной потолок
|
армстронг/кассетный/грильято?
или ГКЛ?
или реечный?
Цитата:
Сообщение от Natycia
, сейчас думаем какие лампочки устанавливать. Хотели точечные светильники.
|
В первом случае - типа ARS 418
Во втором - ARS 418, OPL 418 или DLC 218
В третьем - ALD 218
Цитата:
Сообщение от Natycia
в офисе должно быть 300 люкс, на складе 75 люкс, как это посчитать относительно лампочек? Я пробовала читать СНИП 23-05-95, не все там поняла 
|
во-первых не СНИП 23-05-95, а СП 52.13330.2011
во-вторых, в офисах с компьютерами - 400 лк от общего освещения на столах в горизонтальной плоскости и 200 лк на мониторах в вертикальной - минимум (можно больше). Склады - разные бывают - 75-300 лк и более при необходимости на полочках...
в-третьих - все считают в DIALux (Relux и т.п.). Вручную можно прикинуть, но это для извращенцев (специально для них в конце каталога "Световые технологии" размещены таблицы для расчета по коэффициенту использования).
в-четвёртых - в СНИП 23-05-95 всё понятно написано. Если вы не смогли разобраться, то может вам оно и не нужно - отдайте проект делать специалистам. Кроме освещённости при выборе оборудования также необходимо учитывать ослеплённость, пульсации, затенённость, пожаро/взрывоопасность и прочие нюансы. Я уж молчу про тонкости в электрической части.