Цитата:
Сообщение от Natycia
Потолки у нас армстронг. Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии должны вешаться светильники (квадратные, не знаю как правильно они называются), и какой мощности лучше вставить в них лампы для наших помещений.
|
Вешайте ARS 418 с шагом 1200-1800 мм (будет зависеть от размера помещения и количества рядов светильников). Для большого помещения с количеством рядов светильников 4-5 и более - можно ставить светильники "квадратно-гнездовым" с расстоянием 1800 мм между рядами и в ряду. Это я вам из своего опыта говорю. Крайние светильники должны располагаться на расстоянии 0,3-0,6 м от стены, иначе вдоль стен будет темно (в середине офиса всегда получается светлее, а в углах бывает темновато).
Цитата:
Сообщение от Natycia
на каждом рабочем месте (особенно в офисе), должны стоять настольные лампы. Правда ли это?
|
Местное освещение в офисе - не обязательно. Нет такого требования.
Если нет местного освещения (настольных ламп), то общее освещение (потолочное) должно давать на столе 400 лк минимум, а если местное есть, то общее должно обеспечивать - 300 лк + местное 200 лк = 500 лк в сумме + не забываем коэффициент запаса 1,4 для офисов.
Расстановка светильников на расстоянии 1200-1800 мм друг от друга обеспечит 400 лк с необходимым запасом.
Светильники следует закупать только с ЭПРА фирм Tridonic, Philips, Osram, Helvar. Все остальные - не обеспечивают необходимого уровня качества освещения. Лампы - рекомендую Philips TL-D 18 W 640
и будет вам щастье.