Цитата:
Сообщение от s@m
Мощности хватает, работает с загрузкой на 78%.
|
А как вы это определили?
Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт
cos fi = 0,6/0.85
потери в ПРА 20%
Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта.
А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька.
Может вы всё-таки просто считать не умеете?

Не расстраивайтесь! У нас полстраны таких "электриков"!