Цитата:
Сообщение от Alexiy
А как вы это определили?
Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт
cos fi = 0,6/0.85
потери в ПРА 20%
Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта.
А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька.
Может вы всё-таки просто считать не умеете?  Не расстраивайтесь! У нас полстраны таких "электриков"!
|
Алексей, а тут и считать то ничего не нужно... Я вас наверное удивлю, но есть такие приборы, называются "Измеритель качества электроэнергии".
Вы приходите, подключаете, и смотрите все что вам необходимо, мощности, токи, пусковые токи, частоту, гармоники и вообще все что вам необходимо, главное чтобы приборчик это позволял посмотреть.
А вы до сих пор сидите и считаете?

Не расстраивайтесь! Может и вы себе когда-нибудь такой купите...