Цитата:
Сообщение от Alexiy
дык, с этого надо было начинать.
Кстати,
Не факт, что у вас там напряжение ниже отметки 160 В не проваливается - тут данный стабилизатор, естественно, окажется бессилен.
|
Когда мониторили сеть в момент запуска станка, ниже 160 напряжение не опускалось...
Цитата:
Сообщение от Alexiy
Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться...
|
Да приезжали тут "специалисты", померяли, посмотрели... В итоге выдали - ставьте ИБП на 5 кВА, при мощности нагрузки в 12кВт, типа ему главное "подстраховать" просадку и все... При этом люди профессионально занимаются продажей стабилизирующего оборудования...
В итоге по результатам замеров пришлось выбирать прибор самому...
Цитата:
Сообщение от Alexiy
А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить?
|
Если не ошибаюсь, при последнем замере было что-то порядка 13А...