Цитата:
Сообщение от Bomzh
Что же Вы так эмоциональны?..
Наружное освещение - фасад или территория?
Если фасад - СП 52.13330.2011, таблицы 27 и 28.
Если территория - там же, таблица 26 и 27, а также раздел "Охранное и дежурное освещение" пп. 1.122-1.123
Корме этого смотрите еще СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 для определения уровней засветки окон такого рода учрежден.
|
Спасибо за помощь!!!Да,меня интересует территория. в табл 27 и 28 указано освещение санатория в общем!А есть ли различие между детским и взрослым санаторием??И еще вопрос:В соответствии с каким нормативным документом утверждается график включения и отключения освещения(возможно ли его отключение в ночное время суток)!!!??