Андрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

1) Надо провести замеры освещенности с существующим освещением самостоятельно не тратясь на это, чтобы понять существующую картину.
2) Проведите замеры освещенности где уже установили новые светильники, также самостоятельно.
3) По результатам замеров выясните соответсвуют ли они существующим нормативам Снип ..
4) Если нарушения очевидны и тот кто ведет переоборудование более менее адекватный, то достаточно ему данные люксметра показать и намекнуть, что следующие замеры сделают специалист из независимой лаборатории.
5) Если же вдруг, измерения соответсвуют нормативам, но освещенность стала меньше чем было ранее - то пишите жалобу в ЖЭК, может и поможет.