twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Прав ли проектант?

Из практики знаю, что в лечебных учреждениях,общепите, школах, и особенно в детских садиках санэпидем требует ЗАКРЫТЫЕ светильники. Не IP, а именно закрытые, чтоб в случае разрыва лампы осколки не упали в помещение на детей, в еду или в медикаменты. Для этого вполне достаточно (и без проблем принимается объект) взять типа OPL/R или призматик. Защита по IP не обязательна. Просто в данном случае большая перестраховка !
PS по школам уже как то не жестко принимают светильники, может пройти и открытый типа ARS/R