Самый добрый, Вы и правда самый добрый!!!
Спасибо, только откуда вы взяли такой коэффициент, хочу понять матчасть полностью??? Я думал что надо считать так:
номинальный ток х номинальное напряжение х косинус фи х 1,08 (коэфф потерь в пра для газоразрядных ламп на электромагнитном балласте). У меня получалось что ДРЛ 700 активная мощность плюс потери - около 700 ватт и есть, понимаю что такого быть не может.
Сейчас посчитал по вашей методе: 140 х 5,45 х 1,15 х 1,08 = 824,04, что ближе как-то к правде.
Если не компенсировать - 1236,06 Вт. Во втором случае такое возможно??? Ведь всегда думал что без компенсации реактивки больше, а потребление светильника с лампой как при компенсации.
Все таки светодизайнеру сложно понять такую весч, так что благодарю за терпение