Цитата:
Сообщение от alkrymov
По КСС не подходит. Аналог у световых технологий - KRK.RP, только одноламповый.
Коллеги, в данный момент интересует больше всего климатическое исполнение. Разговаривал с представителем Пилипса, он говорит, что вообще на УХЛ заморачиваться не надо, берем светильник с защитой IP65, лампу Xtreme Polar и вуаля.
Вопрос будет ли нормально работать ЭПРА при температурах ниже -20 градусов? В каталоге тридоника нижняя граница рабочей температуры воздуха прашек для ЛЛ Т8, в основном, -25 градусов. Но ведь на потолке будет холоднее, чем -22, т.к. оттуда подводится холодный воздух.
|
ЭПРА скорее всего работать будет. Не будут работать электролиты, которые стоят в цепях фильтров - но это не очень страшно, там холодильники сильнее в сеть нагадят...
Но надёжнее в этом случае использовать ЭмПРА, компенсации конечно не будет, зато надёжно как кувалда =-)