Показать сообщение отдельно
Старый 04.07.2012, 10:41   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Склад пиломатериалов, нужны ли взрывозащищенные светильники?

Цитата:
Сообщение от SP-VELZ Посмотреть сообщение
в помещении присутствует древесная пыль, вентиляции нет
Значит помещение по ПУЭ гл. 7.3 и 7.4 - имеет категорию по взрывоопасности и пожароопасности.
Цитата:
7.3.17. Горючие пыль и волокна относятся к взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения не превышает 65 г/м3.

Таблица 7.3.4 Нижний концентрационный предел воспламенения, температуры тления, воспламенения и самовоспламенения взрывоопасных пылей

Мука древесная (Взвешенная пыль)
Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3 - 11,2
Температура воспламенения, °С - 430
Температура самовоспламенения, °С (Осевшая пыль) - 255
Будет у вас там на складе вероятность образования древесной пыли? Делайте выводы.

В пожароопасных помещениях светильники должны иметь рассеиватель из силикатного стекла.

Цитата:
Сообщение от SP-VELZ Посмотреть сообщение
или питающая сеть должна быть слаботочной, то-есть 24-36 В.
А это уже бред!

Последний раз редактировалось Alexiy; 04.07.2012 в 10:44.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием