По умолчанию Ответ: Подключение понижающего трансформатора.

Цитата:
Сообщение от Julja Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Для освещения подвала был разработана схема с понижающим трансформатором 220/36В, 2кВт.
При в воде в эксплуатацию оказалось, что пусковые токи в цепи больше чем номинал автоматического выключателя. Заказчик менять автоматы не соглашаеться, а предлагает установить реле времени для вторичной обмотки тр-ра.
Подскажите кто сталкивался какая задержка времени рациональна, и какое реле времени лучше выбрать.
Вам нужно устройство для "плавного старта".Готовое не искал.Мне было проще сделать.Последовательно с первичной обмоткой включается Лон на 200 Вт.Её "замыкает" реле с задержкой примерно через 1 сек. после включения.