Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Urih  Господа, еще вопрос. Снова заглянул с СП52 где таблица по пульсациям. Из нее следует, что в большей части типов помещений пульсации не нормируются. Только там где есть работа с мелкими деталями. И в больницах и детских учреждениях, опять же там, где это определенно требуется. Если ли смысл гнаться за уменьшением пульсаций если светильник используется в обычных помещениях (коридорах, офисах и т.д.)? | 
	
 Что самое смешное, пульсация нормируется практически во всех помещениях...
Все производства с вращающимися деталями, все помещения с ПК, все помещения с детьми...
И практически не нормируется на улице (хотя странно, ведь водители участники очень опасного процесса, и тут лишняя утомляемость и снижение скорости реакции - нам не к чему...)
По факту, я бы делил все помещения на 2 типа. 
1) Постоянное пребывание людей = пульсации нормируются.
2) Переодическое пребывание людей = пульсации не нормируются.
Ну и улица = пульсации не нормируются.