Цитата:
Сообщение от Alexiy
Для полноценного общего освещения помещений сечения 2,5 мм2 при длине 3-5 м и 24 В будет скорее всего недостаточно.
К тому же, в этом проводе мы получаем проблему не только в потерях, но и в ЭМС - излучение электромагнитных помех в окружающее пространство.
Также любой светильник, как правило имеет последовательно-параллельное подключение светодиодных цепочек и, как следствие - 2 или более цепей. Поэтому 2-жильным кабелем не обойдётесь. Представьте себе 8-жильный КВВГ от выключателя к каждому светильнику!
А теперь представьте себе габариты такого девайса на N-ное количество светильников, например, на 200 Вт суммарной мощности!!! Он ещё и греться там в стене будет...
Это ж цельного Ктулху вам придётся в стену замуровать и расключить!
Причём, это революционное нетиповое решение ещё придётся предварительно изобрести, а после, возможно отлаживать...
Вы готовы к этому?
|
Это какая такая электромагнитная совместимость для постоянного напряжения? Хотя, если лента будет диммироваться, согласен, эта проблема будет актуальна.