По умолчанию Ответ: светодиод для освещения рабочего места

Цитата:
Сообщение от vspider Посмотреть сообщение
Добыл [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 2 штуки, хочется подключить 2 штуки в параллель, на одном ресурсе нарыл [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] на каждую цепочку и балансировку с помощью пары NPN транзисторов. Насколько это разумно?
Также нашёл такого красавца: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - указан ток до 1000мА - 1 такой драйвер потянет? И надо ли будет ставить ограничительный резистор?
Имеется драйвер 700 мА, и СД 1000 мА - до номинала СД не выдаст однозначно, драйвер будет перегружен... Для ограничения нагрузки баласт последовательно с СД, ток потребления будет сбалансирован, но заявленые лм выданы не будут... Включение любого п/п прибора будет снижать КПД драйвера, так как для выведения на режим управления им нужен ток, который будет отнят от "сироток" лампочек