Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
всё верно, но только для помещений с повышенной опасностью поражения электрическим током.
В зоне проходов эвакуации - не ниже 2,2 м на стенах, а в обычных коридорах - не ниже 1,8 м в зоне прохода (чтоб не забодать на бегу)
В ванных и душевых - 2-я зона - до 2,4 м - в ней светильники тоже лучше не располагать.

Витрина не под один пункт не подпадает - вешайте как угодно.
а как же пункт ПУЭ

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

вероятность прикосновения же присутствует. Почему не ставить УЗО то? либо УЗО, либо класс защиты II

откуда вот это:
В зоне проходов эвакуации - не ниже 2,2 м на стенах, а в обычных коридорах - не ниже 1,8 м в зоне прохода (чтоб не забодать на бегу). В ванных и душевых - 2-я зона - до 2,4 м - в ней светильники тоже лучше не располагать. ?