Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от alkrymov  Что вы привязались к конденсаторам, не понятно? | 
	
 А у вас, что, светильники без компенсирующих конденсаторов, что ль?!! 
Глава ПУЭ про внутреннее освещение буквально с этого начинается:
	Цитата:
	
	
		| ПУЭ 6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках.
 
 Для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ может применяться как групповая, так и индивидуальная компенсация реактивной мощности. При наличии технико-экономических обоснований допускается применение указанных ламп без устройства компенсации реактивной мощности. При групповой компенсации должны отключаться компенсирующие устройства одновременно с отключением ламп.
 | 
	
 Лучше ставить не групповые, а индивидуальные конденсаторы - сократится переток индуктивных токов по нулю между светильниками.