Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Расчет освещенности разными методами

Цитата:
Сообщение от marpl Посмотреть сообщение
Вы наверное говорили про светильник cml-q 250, он действительно с матовым стеклом, а я спрашивала про [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] он вроде тоже с решеткой, но отраженного света. Вообще стоит ли применять на такой высоте 4,2 м светильники на шине?
Да, для офиса отличный вариант. Но помните, что для светильников такого типа метод коэффициентов использования в его традиционном варианте неприменим.