Re: БП для светодиодных линеек
конечно неправильно.
Импульсные блоки питания не имеют выраженного сдвига тока относительно напряжения поэтому cos fi у них близок к единице.
Коэффициент мощности обусловлен несинусоидальным токопотреблением импульсного БП.
Потери мощности в БП обусловлены выделением тепла на его элементах.
80% - это вероятно свидетельствует о том, что 20% энергии в данном БП уходят на нагрев.
1,5 А при 100-240 В - это, видимо, номинал рекомендованного предохранителя. Очевидно, что при 220 В в сети потребляемый ток будет в 2-2,5 раза меньше, чем при 100 В
Для расчёта коэффициента мощности (о cos fi в данном случае говорить некорректно - нет его тут почти) приведённых данных недостаточно.
|