Цитата:
Сообщение от Alex_x
Пример - счетчик Меркурий 10(100)... В паспортных данных написано "Ток номинальный(максимальный)" - Если внимательно его рассмотреть, на размеры силовых контактов, и сечение проводников под крышкой корпуса, то становится очень боязно включать его в сеть, где реальные длительные токи более 10А.
|
10А это фигня, при определённых условиях 100А можно попустить через 1.5кв.мм меди 100А при чем длительно, а теперь смотрите, счетчик у нас держит 100А, как правило в счетчик более 10 кв.мм. жилу засунуть тяжело а порой и не возможно, 10кв.мм. меди держит грубо говоря 70А, но обычно счетчик сразу же находится в РУ (ЩС,ЩО и так далее) на подобных объектах, ну а так как длина проводника от счетчика до вводного автомата или вообще автоматов минимальна то такое сечение нагреться просто не успеет, пусть даже там и 150А или более, а соединения надо просто нормально болты протягивать и будет счастье, и так же надо жилу садить в счетчике на все два болта а не на один, но это всё зависит от компетенции электриков которые всё это делают.