				 Перечень параметров для выбора LED светильника 
 
			
			Добрый день.Для подбора встраиваемого светодиодного светильника для потолков типа Армстронг в офисный центр, составил список параметров:
 -Класс светораспределения (ГОСТ Р 54350-2011) – не нормируется (далее «не норм»).
 -Тип КСС (ГОСТ Р 54350-2011) – не норм.
 -Наличие IES файла – желательно.
 -Световой поток (не сумма световых потоков светодиодов из datasheet) – 3500-4200 Лм.
 -Световая отдача (ГОСТ Р 54350-2011)  - не менее 65 лм/вт.
 -Цветовая температура(ГОСТ Р 54350-2011) – 2700-6500K, рекомендация 4000К.
 -Индекс цветопередачи (не нашел документа) – не менее 70 Ra или 80?
 -Пульсация светового потока (так такого параметра для светильника не существует, есть Кп для освещения в целом, но многие производители его указывают) – не более 5%, некоторые производители пишут «менее 1%»
 -Габаритная яркость (ГОСТ Р 54350-2011) – не более 3500 кд/м2 – никто не указывает.
 -Коэффициент мощности  (Постановление правительства от 20.07.2011 №602 (или какой другой докемунт?) ) – более 0,85.
 -Показатель дискомфорта или UGR – 13-19 (UGR) - как и Кп скорее величина относящаяся к освещению конкретного помещения, можно ли оценивать светильник по таблице UGR?
 -Наличие защитного угла или рассеивателя - защитный угол (ЗУ) видел только на продукции Световых Технологий, у всех других призматический или матовый рассеиватель. У СТ тоже рассеиватели, но и ЗУ какой-никакой есть. Матовый рассеиватель с равномерной засветкой более предпочтителен.
 
 Вроде все, прошу проверить, дополнить или поправить список.
 И какие мы сами требования предъявляете при выборе или оценке LED светильника данного типа (цена не важна, важно качество освещения).
 |