Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Я считаю что пульсации на ЭПРА - тоже надо нормировать. ЭПРА ведь можно разные вещи называть.
|
так всё и нормировалось:
Цитата:
В СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» указывается, что коэффициент пульсаций освещённости рабочей поверхности рабочего места не должны превышать 10% - 20% (в зависимости от степени напряжённости работы), при этом нормируются только те пульсации, частота которых ниже 300Гц.
В ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия» приведены требования к рабочей частоте пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) светильников с люминесцентными лампами. Она должна быть не ниже 400Гц.
В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» указывается, что коэффициент пульсаций освещения при работе на ПЭВМ не должен превышать 5%.
|
Пульсации с частотой выше 300Гц. уже не только глазками, но и мозгом перестают восприниматься.
А теперь все эти уточнения вроде как исчезли.