[QUOTE=relaxoid;46789]
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Svetovik  Подскажите, пожалуйста, где в нормах указано, что для данного класса спортивных открытых сооружений нужно делать аварийную подсветку поля.
 
 Я нашел только, что аварийное освещение для эвакуации должно обеспечивать освещенность не менее 0,5 лк на полу по линии основных проводов и
 ступеней лестниц... (п. 20 ВСН 1-73)
 | 
	
 Да, я тоже прямого указания нигде не встречал.
Есть только в СП 31-115-2006 в разделе Электроосвещение фраза:
..."
10.8 Система освещения спортивного сооружения должна обеспечивать: 
....
-  безопасность, как для игроков, так и для зрителей.
....."
То есть, тут надо оперировать скорее с точки зрения здравого смысла и назначения поля, эксплуатации в конкретное временя суток и сезонность. 
Кстати, СП 31-115-2006 ссылается все на тот же ВСН 1-73.