Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Получается формула
как раз для того случая, когда сечения фазного и нулевого проводников равны, т.е. учитывает двойное расстояние?
Да, в коэффициенте С это уже учтено
А если считать через удельное сопротивление проводника, то необходимо брать двойную длину.