Цитата:
Сообщение от NiPaaa
Вопрос про аппарат зищиты для группы. Ток группы 21,6 А. Стоят светодиоды. По заверениям производителя пусковых токов нет. То есть открываю каталог и беру 25а? взял 25 а с комбинированным расцепителем. Итак, он пойдет? Автомат был выбран типа В. Рассчитывать токи кз не нужно? ведь допустимые токи кабелей 42а,55а,75а. Айзенберг, говорит что не надо? Ведь соблюдается условие, что ток защиты меньше тока длительно допустимого. разные виды сечения были выбраны, исходя из расчетов по допустимым потерям.
|
Не верьте тому что говорят....
Пусковой ток зависит не от наличия или отсутствия светодиодов, а от схемотехники источника питания...
Минимальный 1,1-1,2 ... максимальный, который видел в даташите уже не помню сколько был, толи 200 толи 400А !!!! (надеюсь это ошибка была).
а 20-100 кратное это нормальное явление, точнее часто встречающееся)
Например широко распространенный источник HLG-40H имеет пусковой ток 70А !!!! (источник для светодиодов, на 40Вт всего, стоит кстати целых 50$).
А LPC-35 (который многие в армстронгах используют) имеет пусковой ток 60А.
Вот и считайте

Вот Вам и отсутствие пусковых токов